Termoblock писал(а):Народ, экономия экономией, теплота теплотой. Вы только про ГОСТ не забывайте, минимальная марка для блока из легкого бетона М25. Т.е. это не кубик бетона должен соответствовать М25, а сам блок. И это допустимый минимум, а по хорошему надо поболее. Вот и получается что если скажем пустотелость 33%, и блок М35, то сам бетон должен быть уже М53. Вот и получается что если % полистерола в смеси высокий, то о пустотелых блоках говорить не приходиться.
Не могу согласиться. Просто не корректно указано требование и условие. Для самонесущих стен и М7 может проходить по проекту.
Далее - Для прочности блоков из псбетона важно не низкий % полистирола, а наполнение межгранульной матрицы (бывает даже, что на еще бОльшем содержании гранул, например - двух фракций, бетон той же плотности получается прочнее - матрица меньше поризована!). Даже полнотелый Д600 приходится поризовать - иначе 510кг минерального наполнения не заполнит весь объем между гранулами. Более-менее плотно можно получать матрицу на плотностях выше Д750-800. Я предложил удельный вес бетона - Д900. В этом случае можно иметь плотную прочную матрицу при том же 1,1м3 гранулята и получать прочности тела бетона выше М50 без проблем. Отсюда - пожалуйста, будет вам М35 у блока. Потому "не говорить" не получится - пустотелый Д600 и пустотелый Д300 - разные по прочности блоки изначально. Это Д300 не имеет смысла, а если Д600? Все дело в наполнении бетона ( плотности и прочности), а не в пустотности. Пустотность нам дает экономию . Бетон (стенка) - Д900, а блок с 33% пустотности - Д600.